Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: какая нужна вентиляция
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
SP_
Коллеги, помогите кто может.
Есть здание длина 25м, ширина 30м, высота 30м;
ворота 3,6 х 3,6; окон и тд нет.
Изветстно:
Промышленное здание, работают два оператора (они сидят
в выгороженном помещении),
температура в помещении +10, в операторной +23,
теплоизбытки от оборудования 30кВт,
летом от солн. радиации (через кровлю) 10кВт,
теплопотери 60кВт.
в помещение есть площадки для обслуживания
технологического оборудования (с них я планирую
обслуживать системы вентиляции)

Вопрос: как борроться с теплоизбытками?
какую систему вентиляции выбрать.

желательно конечно всё решить естественой вентиляцией...
Валенок
Ну и сделайте аэрацию. При Вашей высоте-то.
На кровле штук шесть открываемых вручную на лето фонарей с защитой от дождя , сечением метр х метр
Ворота не закрывайте.
У операторов , если приспичит, самый дешевый кондер ( типа грии, лж.. )

И все. Если на крышу добратся можно.

Дешево и сердито.
SP_
в том то и дело, что не хочется лезть на кровлю, ее же надо обслуживать, надо еще и туда лестницу делать....
CAM
Если не хочется лезить на крышу, то для этого есть спец. механизмы. Но честно я не знаю кто их сейчас делает.
Валенок
Если вообще лазить не хочется, то без комментариев.

А так, по нашему, по-простецки, закажите заслонки квадратные,
купите сервоприводы подходящие. Ну кнопочки внизу.

Ворота то же можно автоматические поставить smile.gif
SP_
для обслуживания всегда должны быть стационарные устройства:

13.3 Стационарные лестницы и площадки следует проектировать для обслуживания оборудования, арматуры и приборов, размещаемых выше 1,8 м и более от пола или уровня земли, в соответствии с правилами техники безопасности.
снип 41-01-2003.
________________
тут заказчик сказал новость: теперь оказывается уже есть лестница на крышу))) только вот думаю если поставлю дефлекторы, расчитаю их на аэрацию, а нужно ли изнутри здания к нему иметь доступ.

Приток решил летом через ворота не делать, поставлю лучше наружнюю решетку с воздушным клапаном и приводом внизу здания.
SP_
прилагаю задание строительное к этому объекту.. высказывайтесь у кого какие мнения.

я решил
Зима: отопление отопительными воздушными агрегатами (2шт. по 30кВт) - работать будут оба , к ним узел регулирования сразу на оба.
в отделении пульпы регистры из гладких труб,
в галереи просто труба ду50 длиной 20м.

Лето:
дефлекторы - рассчитанные на удаление теплоизбытков, а приток через открытые ворота.

в операторной кондиционер, чтоб не жарко им там сиделось))
файл 500кб
SP_
файл
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.