Полная версия этой страницы:
какая нужна вентиляция
Коллеги, помогите кто может.
Есть здание длина 25м, ширина 30м, высота 30м;
ворота 3,6 х 3,6; окон и тд нет.
Изветстно:
Промышленное здание, работают два оператора (они сидят
в выгороженном помещении),
температура в помещении +10, в операторной +23,
теплоизбытки от оборудования 30кВт,
летом от солн. радиации (через кровлю) 10кВт,
теплопотери 60кВт.
в помещение есть площадки для обслуживания
технологического оборудования (с них я планирую
обслуживать системы вентиляции)
Вопрос: как борроться с теплоизбытками?
какую систему вентиляции выбрать.
желательно конечно всё решить естественой вентиляцией...
Ну и сделайте аэрацию. При Вашей высоте-то.
На кровле штук шесть открываемых вручную на лето фонарей с защитой от дождя , сечением метр х метр
Ворота не закрывайте.
У операторов , если приспичит, самый дешевый кондер ( типа грии, лж.. )
И все. Если на крышу добратся можно.
Дешево и сердито.
в том то и дело, что не хочется лезть на кровлю, ее же надо обслуживать, надо еще и туда лестницу делать....
Если не хочется лезить на крышу, то для этого есть спец. механизмы. Но честно я не знаю кто их сейчас делает.
Если вообще лазить не хочется, то без комментариев.
А так, по нашему, по-простецки, закажите заслонки квадратные,
купите сервоприводы подходящие. Ну кнопочки внизу.
Ворота то же можно автоматические поставить
для обслуживания всегда должны быть стационарные устройства:
13.3 Стационарные лестницы и площадки следует проектировать для обслуживания оборудования, арматуры и приборов, размещаемых выше 1,8 м и более от пола или уровня земли, в соответствии с правилами техники безопасности.
снип 41-01-2003.
________________
тут заказчик сказал новость: теперь оказывается уже есть лестница на крышу))) только вот думаю если поставлю дефлекторы, расчитаю их на аэрацию, а нужно ли изнутри здания к нему иметь доступ.
Приток решил летом через ворота не делать, поставлю лучше наружнюю решетку с воздушным клапаном и приводом внизу здания.
прилагаю задание строительное к этому объекту.. высказывайтесь у кого какие мнения.
я решил
Зима: отопление отопительными воздушными агрегатами (2шт. по 30кВт) - работать будут оба , к ним узел регулирования сразу на оба.
в отделении пульпы регистры из гладких труб,
в галереи просто труба ду50 длиной 20м.
Лето:
дефлекторы - рассчитанные на удаление теплоизбытков, а приток через открытые ворота.
в операторной кондиционер, чтоб не жарко им там сиделось))
файл 500кб
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.